
中国石化新闻网讯 近日,广州石化动力事业部动力二站2号CFB锅炉一次风机变频改造后评价工作全部完成。数据显示,改造后的2号CFB锅炉一次风机能耗指标比改造前下降28.86%,节能改造效果显著。
动力二站两台CFB锅炉满负荷运行时,一次风机进口或出口风门未达到全开状态,送风系统存在较大节流损失,造成能源浪费。如果采用电机变频调速控制方式,将风门全开,可大大提升风机工作效率,降低损耗。
由于一次风机为单系列风机,一旦变频故障导致风机停运,将导致锅炉停炉。为此,动力事业部多次组织技术论证和调研工作,最终决定立项对一次风机进行高压变频系统改造。
本项目分两步实施,首先在2号CFB装置大修期间对2号CFB锅炉一次风机进行变频改造;1号CFB装置一次风机变频改造将在装置小修期间进行。
2019年11月,动力事业部利用2号CFB装置大修时机,完成了2号CFB锅炉一次风机变频系统安装、试验、调试工作,改造完成后,一次风机变频装置投用正常,自动切换功能试验正常,满足工艺要求。
2号CFB锅炉一次风机变频装置投用后,电机功率因数由原来的0.86提高到0.97,平均每小时可节电636.5千瓦时,每年预计可节电500万千瓦时。
本文来源 网站,文章版权归原作者及原出处所有,内容为个人观点,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,如有异议请及时联系我们,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。
本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台