广州石化2号CFB锅炉一次风机变频改造见成效

Ethan
发布时间:2020-01-09 10:11:01

中国石化新闻网讯 近日,广州石化动力事业部动力二站2CFB锅炉一次风机变频改造后评价工作全部完成。数据显示,改造后的2CFB锅炉一次风机能耗指标比改造前下降28.86%,节能改造效果显著。

 

动力二站两台CFB锅炉满负荷运行时,一次风机进口或出口风门未达到全开状态,送风系统存在较大节流损失,造成能源浪费。如果采用电机变频调速控制方式,将风门全开,可大大提升风机工作效率,降低损耗。

 

由于一次风机为单系列风机,一旦变频故障导致风机停运,将导致锅炉停炉。为此,动力事业部多次组织技术论证和调研工作,最终决定立项对一次风机进行高压变频系统改造。

 

本项目分两步实施,首先在2CFB装置大修期间对2CFB锅炉一次风机进行变频改造;1CFB装置一次风机变频改造将在装置小修期间进行。

 

201911月,动力事业部利用2CFB装置大修时机,完成了2CFB锅炉一次风机变频系统安装、试验、调试工作,改造完成后,一次风机变频装置投用正常,自动切换功能试验正常,满足工艺要求。

 

2CFB锅炉一次风机变频装置投用后,电机功率因数由原来的0.86提高到0.97,平均每小时可节电636.5千瓦时,每年预计可节电500万千瓦时。

 