
中国石油网消息(特约记者张蓬勃 通讯员韩小虎)4月13日,西二线乌鲁木齐压气站4号压缩机变频器带载启机测试一次成功,变频调速系统各项参数运行正常,这标志着西部管道公司2020年TMEIC变频调速系统首次大修作业圆满完成。
专业技术人员对变频器水冷系统的板式换热器进行了解体检修,这在西部管道公司内尚属首次作业。本次大修作业中还对变频调速系统的相关控制逻辑进行了优化,进一步提升了变频调速系统的运行稳定性和可靠性。
此次大修作业恰逢新冠肺炎疫情防控攻坚战的关键时期,为保证大修作业的顺利开展,这个公司克服疫情影响,连续奋战16天,高标准、高质量地完成了4号变频调速系统的大修工作,为以后的变频调速系统大修工作开了个好头。下一步,这个公司将依据变频器大修作业计划,严格执行作业标准,保质保量完成后续4台变频调速系统的大修工作。
本文来源 网站,文章版权归原作者及原出处所有,内容为个人观点,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。我们已经尽可能的对作者和来源进行了通告,如有异议请及时联系我们,我们将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。
本文内容为作者个人观点,OILUP仅提供信息发布平台