广州石化:联合攻关优化解决仪表指示波动难题

OILUP
发布时间:2019-05-10 10:05:49
“FT4102A技术攻关改造后,不仅进一步提高了工艺操作的平稳性和可靠性,消除了安全环保风险,而且大大降低了仪表人员的工作量。”近日, 广州石化仪控中心加裂班班长李运杨为技术员曹俊的技术改造成效点赞。
 
近期,加氢处理装置流量变送器FT4102A指示经常波动,经检查指示波动原因为测量介质带气引起,为确保指示正常,需要经常对正压侧进行排气处理,有时一天需要排气4次。由于该介质是高温、高压的焦化蜡油,经常排气不仅存在安全环保风险,而且大大增加仪表人员的工作量。
 
为彻底解决该问题,仪控中心四车间加裂班和焦化班联合开展攻关优化,他们认真查阅相关资料,从工艺流程入手,对介质带气原因进行分析。经过反复分析,攻关小组人员初步判断是上游的2号焦化装置反冲洗系统排气阀排放时间过短,造成氮气无法排尽,导致送往下游装置的焦化蜡油带气。
 
两个班组的技术人员王良瑾、曹俊相互配合,并与工艺人员积极沟通,他们根据现场蜡油的氮气含量,逐步在系统内增加排气阀放空的时间,发现输送管道里氮气含量有所减少,这个也证实了他们最终判断的正确性。
 
增加排气阀放空时间虽然减少了氮气含量,但排放时间过长也会使储罐存在抽空风险。为此,他们反复对相关参数进行优化调整,寻找到了最佳的排空时间。
 
攻关优化调整后,经过近一个月的观察,FT4102A指示频繁波动问题得到了彻底解决。